Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57)

В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?
Ну если двигатель подключен правильно (в клемной коробке на двигателе не перепутаны концы обмоток), то маркером обозначьте фазы на вводе A B C, а фазы на проводах от двигателя a b c
Пусть сейчас у Вас подключено А-а, В-b, C-c
Проблема с просадкой, допустим, на фазе А
Переподключите двигатель так А-c, B-a, C-b и посмотрите уйдет ли проблема с просадкой с фазы А на фазу B.
Если не уйдет, то вероятно проблема на участке линия-КТП. Надо проверять токи и просадку на вводе в КТП.
Если и на ктп есть просадка, значит что то с ктп или плохими контактами ктп с вл 10кВ или дальше.
Если на ктп нет просадки, то проблема в линии (контакты, чрезмерная загрузка или утечка на фазе А)
Если есть возможность, то попробуйте запитать двигатель от дгу. Если проблема уйдет, то двигатель явно исправен.